website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pb d'huile


Posté : 21-08-2012 23:24 icone du post

on vient de recupere un hyper avec 2 booster dont 1 qui a 6 cp positifs de 35 cv et 4 cp neg de 20cv.
depuis le debut de l'été, lorsque la température est max, on condense entre 42 et 46°C et le bouteillon se vide parce que le separateur ne fais plus son job. et vers 19/20h l'huile reviens suffisamment pour eviter les coupures en traxoil
Il y a 1 mois j'ai appelé profroid, car je suspectais le séparateur trop short pour la puissance frigo mise en jeu et j'espérais une reponse.

J'ai pas beaucoup de recul mais hier, j'ai ouvert la vanne de bypass sur le separateur, en esperant que ca le delesterait et que comme ca en passant les 5/6 ou les 2/3 de la puissance par le separateur, on filtrerait suffisamment.
et bingo, aujourd'hui aucune coupure en huile pourtant il a fait bien chaud.

Donc, si vous pensez être dans ce cas, et si la vanne de bypass n'existe pas, n'hesitez pas a en mettre une.

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5271&forum=149