website logo
Auteur
avatar
netsu

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pb d'huile


Posté : 22-08-2012 19:27 icone du post

Salut à tous

Joli dépannage frigopathe

ça me rapelle un truc que j'ai eu réçement sur une cascade:

touts les compresseurs de la centrale CO2 coupaient en huile (contrôleurs élèctronique de niveau de marque KRIWAN) malgré la bouteille d'huile pleine car le séparateur n'envoyait plus de pression dedans assez vite. Et ceci car visiblement il peut en contenir beaucoup avant de s'ouvrir.
j'ai donc mis un long capilaire entre HP et bouteille d'huile . ça envoi un peu de pression dans la bouteille et laisse ainsi le temps au séparateur de s'ouvrir

Plus de problemes depuis!!
le froid est un état d'esprit.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5271&forum=149