Posté : 22-08-2012 20:38 icone du post

Citation : loran 

salut Netsu,

Dis moi si j'me trompe mais normalement grace à ton clapet taré tu maintiens ton bouteillon d'huile en surpression suffisante de manière à renvoyer correctement ton huile vers tes traxoils...séparateur ouvert ou non...Celui ci ne serait pas défectueux ?



Son remplacement n'avait pas réglé le soucis car quand les comprésseurs tirent de l'huile la pression naintenue élevée par le clapet baisse et le séparateur ne la faisait pas remonter assé souvent.

à mon humble avis le probleme est que le CO2 met en oeuvre peu d'huile par rapport aux HFCs (ici 10 L pour une centrale subcritique de plus de 250kW )donc le séparateur en enmagasine trop avent de s'ouvrir
le froid est un état d'esprit.

Cet article provient de Le site des frigoristes