Salut amar.

allez ce n'est pas bien méchant, tous les jeunes frigoristes commettent des erreurs et ce n'est pas bien grave. L'important est de retenir la leçon pour la fois suivante, c'est ce qui fait progresser.
Maintenant , c'est vrai que sur une panne de ce genre, la première chose à faire est de vérifier la présence de tension sur la bobine de la VEM; si c'est OK de controler la pression coté HP; si elle correspond à la température ambiante du condenseur, on peut considérer qu'il y a du liquide dans le réservoir.
Le Déshy bouché.....;on sentira une différence de température entre entrée et sortie . Déshy totalement bouché : assez rare et plutôt en période de forte chaleur.
A ce stade et si ta bobine était alimentée en desserrant légèrement l'entrée du détendeur il était facile de voir si du liquide sortait : liquide= détendeur bouché, pas de liquide= c'est bouché avant.

Bouché avant :Changer le déshy ne constitue pas une faute puisqu'il ne reste que lui ou un blocage mécanique de l'électrovanne (je n'ai pas vu ça souvent, surtout dans les petites puissances comme celles sur l'esquelles tu bosses) Et de toute façons si tu dois changer l'électrovanne, il est conseillé de changer le déshy puisque tu auras ouvert le circuit.
Faut pas paniquer,ne pas courir dans tous les sens .....et ça se fait tout seul.
au fait ??? C'était mécanique ou électrique ???