Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pb d'huile
Posté : 22-08-2012 22:25
Salut patouche!
je connais bien les problemes d'huile sur le centrales pro froid et les autres aussi, j'ai deja eu le cas de 25 litres d'huile en trop, en fait de quelle année a ete pose ta centrale? c'est un separateur henrie, a tu demonté ton separateur pour le nettoyer au trichlo ou nettoyan de frein, le floteur du separateur est peut etre hs, sur leurs ceentrales depuis qqes annes c'est du henri qui est bien mieux que les anciens fabriqués par un sous traitant
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5271&forum=149