Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme vanne 4 voies sur RZQ 200


Posté : 07-01-2009 22:16 icone du post

Salut hervé

pour moi on ne peut pas incriminer ta vanne d'inversion de cycle tu le dit toi meme:"en mode chaud , je debranche l'electrovanne , elle passe en froid , je la reconnecte , elle passe en mode chaud sans probleme !!!! ", le problème vient après le dégivrage.
quelles sont tes pressions hp et bp à ce moment là ? si la différence de pression hp/bp est trop faible cela peut empecher ta vanne de fonctionner
est ce que cette installation est récente ou pas ?
pour être sur et écarter cette hypothèse : récupérer tout ton fluide, le peser et refaire une charge + complément éventuel. Voir ce que ça donne après la recharge pour éliminer le manque de fluide

Tiens nous au courant pour la suite

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas