Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme vanne 4 voies sur RZQ 200


Posté : 08-01-2009 10:06 icone du post

SALUT,
comme le dit fifi, il y a la quantité préconisée au départ ++ un éventuel complément de charge en fonction de la longueur des tuyauteries; donc pas oublier d'en tenir compte!! on ne sait jamais.
pour le prob de pression, je connais pas parfaitement le système mais je suppose que la V4V est alimenté avec une tempo après le démarrage du compresseur!? histoire d'avoir à ce moment un écart HP BP suffisant .
donc il se pourrait à ce moment (si ma supposition est exacte) que la tempo soit trop courte (voire nulle) ce qui expliquerais que ici cela ne fonctionne pas et que dans d'autre cas un petit manque de fluide est déjà suffisant que pour permettre à ta V4V de travailler correctement
voilà, j'espère que mon raisonnement est correct?
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.