Salut hervé

Toute la régulation est gérée par l'electronique, les tempos sont la mais elles agissent quand il faut et le temps qu'il faut. Donc ne pas s'amuser à en rajouter une qui risque de te foutre le b.....l dans ton install
Je pense que tu es en manque de charge peut être légère mais en manque quand même.
Si j'étais toi et en étant sur qu'il n'y a pas de fuite et que la charge correspond à la charge nominale je rajouterais en le pesant bien sur ( pour pouvoir enlever ce rajout au cas ou ) 400 ou 500grs dans un premier temps. Puis essai pour voir ce que ça donne
Si ça ne donne rien enlever ces 400 ou 500 grs et voir avec la hot line de Daikin

Tu dis : "sur cette nouvelle panne , la premiere intervention a eté de recupérer le fluide ( manque de 500g sans fuite en aval ) et de reinjecter la quantitée préconiser par daikin , et la , toujours pareil...... " s'il manquait 500grs c'est que forcément il y a fuite. Donc pour moi recherche de fuite dans un 1er temps et recharge et rajout de 400 ou 500grs

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas