Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - [R?®solu] - probleme condensateur turbine ?á glace


Posté : 25-08-2012 16:37 icone du post

salut à tous
entierement d'accord avec marcel des condos permanent en plastic blanc de 2 à 25 µf j'en ai vu des milliers moteur de l-linge moteur de l-vaisselle circulateurs chaufage ventilos divers ext
sans condensateur d'une fois lancé le moteur va tourner à vide ou si on lui demande peu de travail mais si on lui demande sa charge normale sa vitesse va chuter le courant va augmenter anormalement et il va klixoner voire griller. pour exemple je suis intervenu dernierement un compresseur CAJ9513 le condo permanent hs le compresseur démarait puisque lecondo de démarage était bon le GV avait sauté je remais en route je prend l'intensitée plus de 7Aaprés échange du condo je tombe à 4.5A
le fait de travailler avec 2phases dont l'une déphasé par le condo relève le cos phi et améliore le rendement du moteur d'ou une intensitée plus faible
à coeur vaillant rien d'impossible