Bonjour,
Je n'ai pas vraiment la réponse a ton problème, mais je pense que le problème vient de la gestion des dégivrages sur les systèmes batards utilisant des RZQ...je ne connais pas les AJTECH ou pas assez mais sur d'autres du même style le dégivrage n'est pas géré comme chez daikin par trois valeurs mais seulement pas deux.
Rajouter du fluide sur une installation sans fuites ne change rien..et 10/15 % de manque de fluide ne change en rien le DP sur la V4V qui doit fonctionner de la même manière.
Plutot regarder la puissance de la pac par rapport à l'installation et/ou la gestion des dégivrages...
L'installation n'a jamais dégivré/ dégivre quand la demande est faible/ne dégivre plus en dessous une ceraine température...
(En tous cas vieux problèmes, que l'électronique,l'inverter, le R410, n'ont a priori pas réglé..............)