Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme vanne 4 voies sur RZQ 200
Posté : 10-01-2009 11:16
Citation : herve
En quoi une tension trop faible influe sur le fonctionnement de la V4V ?
c'était une piste que je lançais comme ça, l'electronique qui gère la régul n'aime pas trop les tensions batardes d'ou mon idée qui ne reste qu'une idée pour faire avancer ton shmilblik
je te repose la question: quelles sont tes pression hp et bp au moment ou ta vanne tente d'inverser après le dégivrage
la hot line de daikin devrait au moins pouvoir t'indiquer comment prendre certaines valeurs de sonde qui servent au dégivrage
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas