website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme vanne 4 voies sur RZQ 200


Posté : 11-01-2009 09:31 icone du post

Excuses moi FIFI si je t'ai vexé , ma question etait sincere , et je te remerçie de t'interresser a mon probleme.
Pour ce qui est de la pression HP,BP , au moment de basculer je n'est pas verifier( erreur de ma part ) mais pourquoi au demarrage ( premier cycle en froid ) la v4v bascule sans probleme en chaud ? je vais verifier ma difference de pression au demmarage puis au premier cycle de degivrage , je vous tiendrez au courant.
Quand je connecte et deconnecte la V4V mauellement , elle bascule sans probleme , pense tu KAB que le probleme peut quand meme venir de la bobine ?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=635&forum=149