website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Glace r?®currente tombeau Bonnet


Posté : 29-08-2012 07:50 icone du post

Bonjour messieurs .

je vais faire appel au grands spécialiste des GMS, n'étant moi même pas un spécialiste des meubles réfrigérés je viens quemander quelques conseils .

Voila :

sur des meubles Bonnet COSMOS II 46 (2x375+1x250) se retrouve des prises en glace systématiques entre l'évapo et la tole de fond qui fait l'angle avant la remonté vers le diffuseur de soufflage.

c'est a n'y rien comprendre , la glace se forme la de façon presque aléatoire , par moment au bout de 3 mois sans entretien on retrouve 3,75 m de glace et desfois des début de prise en glace qui forme des boouchons de 60 a 90 cm .

nous avons essayé tout ce que le petit EKC 201C nous permettait : égoutage, fin de dégivrage plus bas, plus haut , 4 degivrages au lieu de 3.
rien n'y fait...

les meubles sont couvert la nuit, aucune glace sur la batterie ni dans l'écoulement, juste entre le fond et la batterie , caché sous la tole .

les buses ont été changé... rien , la BP est correcte a -30°C, les surchauffes au meubles entre 4 et 8 °K, toutes les résistances fonctionnent et sont quasiment d'origine.

je ne comprend pas que cette glace se forme a cet endroit, de la condensation en fin de dégivrage qui forme de la glace a l remise en froid ? sans doute .

des idées ?

a plouf
bah c'est ça aussi !!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5311&forum=149