Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme vanne 4 voies sur RZQ 200
Posté : 12-01-2009 20:58
Salut Hervé.
Je n'ai pas beaucoup de détails sur la Pac mais je suppose que la V4V est composée : c-à-d qu'il y a en fait 2 V4V, un petite (appellée vanne pilote), l'autre plus grande ,raccordée directement sur le circuit frigorifique. Le tiroir etan actionné par la différence de pression qui règne entre tube capillaire qui se trouve sur la tuyauterie de refoulement (HP) et l'un des 2 tubes capillaires qui sont de part et d'autre de la V4V. Donc à moins d'avoir une bobine défaillante (champ magnétique faible) à l'échauffement, ou un bouchage d'un des 2 capillaires, je ne vois pas d'ou ça peut venir (puisque tu dis que même alimentée laV4V ne fontionne pas). Je te recommande dans un premier temps de chager la bobine.
Entends tu le cliquetis de la V4V quand tu mets sous tension?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=635&forum=149