Posté : 29-08-2012 13:30 icone du post

salut,
tu dois avoir des bacs dos a dos, qui s'il ne sont pas separés en assemblage par une lame d'air, doivent impérativement tous degivrer en même temps.

Dans le cas de bac dos a dos, le choc thermique entre d'un côté les bacs en froid et l'autrecôté les bacs en deg provoque ce genre de phénoméne.

De plus, si tu utilises de la regul 90 ca va être un peut dure, mais il est dans ton intérêt que le temps d'égouttage soit suffisamment long, et enfin regarde bien les hélices, impérativement inclinées à 10°.

par contre sans engendre ce pb, la bp à -30 me semble bien haute pour ce genre de meubles, j'ai en mémoire -36