website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Glace r?®currente tombeau Bonnet


Posté : 29-08-2012 20:11 icone du post

Bonsoir messieurs et merci pour toutes vos lumières.

je pense que l'explication de frigopathe et de guitals se tiens en effet j'ai constaté que la glace reprennait dans l'angle du fond du meuble , a la verical de la remonté vers le diffuseur.

cela commence par une langue pis c'est la base pour un départ en hauteur qui grimpe vers le diffuseur et avance vers l'évaporateur.

ce que je trouve intéréssant c'est cette histoire de condensation du au fonctionnement d'un des bac et au d"givrage de l'autre, je re précise que ce sont des COSMOS II et ils ont donc chacun leur évaps a plat, possèdent des détendeurs a égalisation et une ventilation par moteur classique a hélice démontable (en permanence, non géré par l'EKC )

Donc vous me confirmer que l'épaisseur d'isolant central ne permet pas de garantir que la tole du fond ne sera refroidie par le bac opposé qui fonctionne ?
c'est une piste auquel je pensais mais cela me parraissait trop gros pour un fabricant de meuble .

la solution serais de faire degivrer 2x 1O ml de tombeau en même temps ..... la centrale va pas aimer ( 3x 22CV pour 60 ml de tombeau au total )

c'est un début de piste.

au fait pas d'entrée d'air das es meubles, justes les tuyauteries qui passent a l'intérieur
bah c'est ça aussi !!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5311&forum=149