Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Glace r?®currente tombeau Bonnet


Posté : 29-08-2012 21:02 icone du post

actuellement il ne nous reste que 2 mag avec ce style de bacs, un auchan avec des M2000 et un leclerc avec rehabilitation Artica.

nettoyage tous les 6 mois environ, et c'est tres rare de rencontrer de la glace.

en 1999 quand j'ai commencé dans le froid, et dans ce même leclerc, ce genre de phénoméne existait déjà alors que les bacs étaient encore sous garantie.
Mon responsable SAV, un brillant trou du cul, a rien trouvé de mieux que d'attribuer ces blocs de glace à un manque de débit d'air, donc il a convaincu le client de vider ses bacs tout neufs afin de, techniquement améliorer le débit d'air, en bref tordre les hélices.
Les années sont passées, et en 2009 ma société a recupéré ce magasin a johnson, et le client nous a mis en garde avec ses bacs, qui prennet en glace...etc

Au premier entretien, remplacement des hélices, réglages, mise en place de ventilos PAPST 4656 en 120*120 sous les bacs au niveau des écoulements qui ont tendance à givrer, et en 3 ans, 0 probléme de prise en glace