Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Glace r?®currente tombeau Bonnet


Posté : 29-08-2012 21:40 icone du post

Alors oui sur les coliseum 3 , il y a normalement la languette cuivre reprise sur les resistances de degivrage , mais cet artifice a ses limite dans le temps.

Pour moi c'est cordon de 20 cm dans chaque sortie, et oui effectivement pour en avoir traité des centaines de metres , j'ai aussi remarqué la pellicule de glace qui reste autour avant traitement.

De plus le constructeur preconise au moins 10 minutes d'égoutage, et par la même occasion je te remercie tu m'as fais pensé à un probleme sur du cosmo 3 mixte, je vais mettre tous les degivrages en temps et pas en température, car j'ai de petit soucis avec ( ceux avec une seul batterie en fond de cuve)