website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Glace r?®currente tombeau Bonnet


Posté : 30-08-2012 19:58 icone du post

Citation : glagla 

bonjour a tous

chouchen tu nous dit que tes degivrages sont synchro car tu a un des ekc qui est maitre, mais a tu un cable de liaison pour tes degivrages synchroniser, et tes paramètres de dégivrages synchro sont ils bien régler.
bah c'est ça aussi !!!!
 


oui Glagla , ily a bien le cable pilote assurément sinon point de pilotage

les fin de dé sont réglés aux alentours de 14°C et le temps max a 40 minutes , le temps moyen de dégivrage est de 25 minutes .
il y a bien aussi un délais d'égoutage associé a un délais d'attente entre fin de dégivrage des 3 meubles .


Pour Frigopathe :

c'est une piste , et tu as raison , si c'est la seule façon de correctement dégivrer ces linéaires et bah on trouvra un moyen de soit delester le circuit elec ( cordons ou carrément résistances )


A GUITALS ! merci pour la confirmation que même en métropole avec le petit tx d'humidité le phénomène existe.

ce qui me plait c'est que vous me confirmer tous que ces meubles doivent dégivrer en même temps et que ca fait quelques frigolo que je croissent et qui ne le savent pas

Merci a tous
bah c'est ça aussi !!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes