Bonsoir,

Après avoir pris le temps de lire le Décret, voici l'article:


3.1.1. Préparation des composants

La préparation des composants (par exemple, le  formage et le chanfreinage) ne doit pas&nbs p;engendrer de défauts, de fissures ou de m odifications des propriétés mécaniques susceptibles  ;de nuire à la sécurité de l'équipement  sous pression.



Les emboîtures sont dans la catégorie Formage et lorsqu'on utilise nous déformons et modifions bien les propriétés mécaniques du cuivres, donc voici la raison pour laquelle on ne doit plus les utiliser.