Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » passerelle danfoss hors ligne
Posté : 02-09-2012 09:38
Bonjour,
oui Glagla tu as raison, c'est du une paire belden( fil rigide bleu clair blanc/bleu foncé / blanc et fil rigide de tresse.) j(avais dis hier soir j'étais hs
En effet il a commencé à avoir des défauts intermitent , puis à l'heure où je te parle c'est toute la passerelle, enfin tout les régulateursqui sont hors ligne.
Où se trouve ce switch de fermeture passerelle en temps normal?
Ma résistance de fin de bus est sur le dernier regulateur de ligne, je l'ai verifié elle est ok à savoir 117 ohm exactement.
Mesure réalisée résistance debranchée et mesurée seule.
Aussi comme je l'ai dit, j'ai un régulateur sur la ligne qui n'est pas hors ligne, enfin il n'est pas affiché hors ligne, et qu'il soit branché sur le bus où pas , il n'y a pas de changement sur la passerelle on arrive à lire les parametres sur ce régulateur même debranché.
Après c'est peut etre un défaut supplémentaire sur la passerelle mais c'est ce que j'ai.
En plus ce régulateur est à mi parcourtet je n'ai rien en lecture ni avant ni après.
bien sur le câblage a été vérifier sur ce régulateur.
L'installation est récente, il y a déjà eu des soucis sur la com, qui ont été résolu , plus de probleme pendant des mois, puis à nouveau ces jours ci.
Voilà ce que je peux en dire.
Cet article provient de Le site des frigoristes