bonjour a tous

mars pour commencer a voir d'ou viens ton problème les choses ne sont pas bien compliqué, ta passerelle étant le premier point, tu prends le premiers régulateur, tu le laisse brancher avec la passerelle et tu deconnecte les autres régulateurs.

en ayant que ce régulateur de raccorder sur ta passerelle, il devrait fonctionner au cas ou se serait un defaut de masse (je n'y crois pas beaucoup).si il fonctionne tu fais tes régulateurs comme ca un a un jusqu'a trouver le defaut

si toutefois tu n'a toujours pas de com commence par remplacer la carte com (mets en une neuve), refait un essais, si toujours rien remplace egalement le régulateur.

par contre mars tu nous dit avoir une visualisation mimic, mais quel est ta passerelle ak 243, ak 245, aksc 255.

pour la liaison du bus terminale sur les passerelles ak 243,245 elle se trouve en haut a gauche (si mes souvenirs sont bons) il s'agit d'un fil "d'acier" qui vient se clipser sur lui même

tu nous dis avoir relancer ta passerelle en la coupant, as tu essayé de faire un definir/charger si il s'agit de passerelle ak 243/245, ou un scan reseau si il sagit d'un aksc 255.

voila un peu plus de chose a vérifier
@+