Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » passerelle danfoss hors ligne


Posté : 02-09-2012 20:36 icone du post

Bonsoir mars,
est ce produit http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/DKRC E.EC.R1.A4.04.pdf
As tu une idée du canal utilisé?
Si tu es en lonworks, tu peux avoir un régulateur qui te pourris ton bus. la solution la plus rapide (meme ci ca te prend du temps).
Dans un premier temps vérifier la valeur de ta résistance en début et fin de ligne.
Ensuite, debrancher régulateur par régulateur, rebooter et voir si tu as toujours ton probleme de com.
Voila a+ bon courrage
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.


Attention à la polarité sur le lon; eloigner le cable de com du cable de puissance, ca crée des perturbation.




Message édité par : pierra / 02-09-2012 20:46