Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » passerelle danfoss hors ligne


Posté : 03-09-2012 19:05 icone du post

Bon du frais rien que du frais:

Problème résolu,un fil du câble belden cassé dans la gaine du câble .

Défaut presque intermitent parasitant le signal et du coup tout le réseau hs.

La méthode de recherche:
déconnexion du bus sur la passerelle, et sur le regulateur de mi parcourt et test de resistance du câble d'un coté et de l'autre afin de connaitre le côté qui deconne.
Enfin il a fallu deconnecter une dizaine de régulateur avant de trouver le bon coté, puis tous les 4 ou 5 regulateur mêm punition pour trouver le coupable

Une vacherie dont je suis content que l'issue fut bonne et courte.
Mais comme dit Frigopath , les problemes de bus