Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur l'unit?® herm?®tique bloqu?®...
Posté : 05-09-2012 14:56
Bonjour à tous,
Je vous expose le problème.
Cette année au mois de Janvier, je vend une installation (chambre froide en kit que j'ai monté sur remorque pour mettre derrière un véhicule, j'en ai déjà construit quelques unes de la même façon et jamais de problème...)
Le client m'appelle il y a quelques jours car chambre en panne (c'est un groupe sylensys). après constatations, le compresseur est bloqué mécaniquement et le klixon déclenche. ça me parait bizarre mais après vérification des enroulements, relais de démarrage, tension d'alim, etc, etc je me fais à l'évidence qu'il est bien bloqué.
Arrivée d'un nouveau compresseur sous garantie... Par acquit de conscience, j'essaye une ultime fois de démarrer le chambre et là: bingo!
elle démarre alors que le compresseur était bloqué 10 jours avant (à noter que j'ai déplacer la remorque de 3km entre temps)
Je voudrais donc savoir ce que vous en pensez... Y'a-t-il des gens qui ont déjà eu un compresseur bloqué puis du jour au lendemain il redémarre!
Merci d'avance
Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5343&forum=149