mars
C'est une bonne idée mais iréalisable chez nous pour des questions de coût et de competitivité.
Quand tu as 200à 250 régulateurs dans le magasin sur 2 passerelles, ça commence à en faire du 5 g à tirer
La passerelle c'est bien mais il faut etre super super super rigoureux sur la mise en oeuvre car quand tu as la nuit pour dégager 30 metre de bacs negatifs, la journée suivante pour mettre en place les nouveaux meubles et une journée suivante pour mettre en route et bien ça court et ça fait pas gaffe à tout , ça gère l'urgence mêm s'il faut dépanner plusieurs fois après.
Bonsoir,
C'est bien là le problème des GMS !
il y aurait eu un temps ou les frigoristes avaient le temps nécessaire à leurs mise en service et ou rajouter une paire de plus pour un réseau d'alarme filaire en secours n'aurait pas posé de souçi de compétitivité...
C'est bien dommage que cela ai changé car je n'ai pas connu cette époque... Enfin faut faire avec
En tout cas bravo pour le dépannage, les défaut de COM intermittents sont un peu les bêtes noires de nos interventions, je préfère de loin une panne franche du type détendeur HS...
Mais cela réveille un peu les neurones aussi de temps en temps et du coup la GTC Danfoss n'a presque plus de secret pour toi Mars... lol