Posté : 06-09-2012 22:09 icone du post

Moi je ne comprend pas la question.
Si la machine commence a faire le tirage a vide par contrôle thermostatique, alors là, la vanne solénoïde se ferme et le groupe de condensation commence a récupérer le fluide ( c´este le tirage a vide) ici il n´y a pas possibiliste d´injection de liquide par la ,V.E.T sauf problème dans l´électrovanne ( Solénoïde).
Une fois la solénoïde se ferme on a pas affaire a un système frigorifique qui fonctionne correctement sino a un système frigorifique colmate .
A+
je reside en Espagne, je suis frigoriste depuis plus de 28 ans, j´ai travaille tout ce temps en froid, climatisatioN, y aussi la basse temperature, en plus des instalacion avec NH3