website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - R?®glage pressostats sur une centrale frigorifique


Posté : 06-09-2012 22:13 icone du post

salut,
je pense que ce sujet a du être evoqué plein de fois, mais tant que j'y suis....

Tout d'abord il faut savoir à quoi vont te servir tes postes froid. Tu comprendras aisément qu'à -20 en évaporation tu arriveras à descendre une cf en température, mais à -10 c'est faisable et à -5 aussi.

Ensuite tu peux t'intéresser au DT des évapos.Certains sont à DT 10 d'autres à DT 6....

Ensuite il faudra que tu t'intéresses à la perte de charge que tu pourrais avoir sur ton aspi. Plus tu auras de débit sur ton aspi, plus elle augmentera. Mais ca c'est une fois que tes compresseurs tournent.

Ensuite, le foisonnement de tes puissances peut te polluer tes réglages d'origine.Par exemple si tu as 10kw de compresseurs avec 9 ou 10 kw de meubles et cf, c'est pas mal sauf si dans ces 9 ou 10 kw de postes il y a un poste qui fait 7 kw, Des qu'il va s'arrêter, il y a de forte chance que les compresseurs s'arrêtent, donc il faudra malheureusement regler les BP au plus bas.

Enfin ton reglage moyen devra essentielleme,nt correspondre à l'ambiance la plus froide que tu désires.

Par exemple:
CF à 0
Evap à DT 10
PdC 1°C
Foisonnement correct

Reglage moyen -11°C

L'ideal pour moi c'est un compresseur reglé sur les limites supérieure et inférieure de fonctionnement et le deuxieme qui navigue entre ces 2 consignes.
Par exemple
CP1: 3.2/2.5
CP2: 3.1/2.6
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Cet article provient de Le site des frigoristes