Posté : 06-09-2012 22:54 icone du post

Citation : major 

c´est très simple on a donc deux compresseurs en tandem, alors on devra les faire travailler en cascade. c´est le rôle des deux pressostats BP chaque compresseur. Le pressostat dual(COMBINES)c´est pour la sécurité de haut et du pump down en basse pression
régulons donc les hautes pressions
DEVERONT ETRE pour chaque compresseur ( CUT OUT a 56ºC)
exemple avec 404A.
56ºC ça fait 24 bar on régule alors les deux HP a 24 bar. si on dispos de cut out et diff alors cut out a 24 bar et diff a 6 bar.
le dual on laissera un peux plus a 25 bar. et voila c´est fait les hautes pression
les basse pression c´est un peux compliquer.
1º shunter les basse pression ou mètre ( a zéro) on laissons en marcha l´installation a 100% jusque consigne d´un élément, c´est a dire la fermeture de vanne solénoïde.
alors la on marque la pression signalé para le manifolds.
exemple.
a 100 % les vannes ouvertes on a 4 bar
on descente a 3 bar aussi avec les trois vannes ouvertes( rien a faire pour le moment)
2,9 et une vanne se ferme la pression descend a 2 bar on note (2 bar) on laissons la machine en marche. le deuxième se ferme on a 1.2bar on notes encor (1.2 bar) ainsi de suite ……
1º pressostat basse pression cut in 2 bar diff 0.5 dans ce cas le compresseur démarre a 2 bar et arrêtera a 1.5
le deuxième BP CUT IN A 1.5 DIFF A 0.7
ET LE PRESOTA GENERAL ON REGLERA LE PUMP DOWN on utilisant cut in 0.8 et diff 0.6 a 0.2 la machine arrête complètement

Note les thermostats des chambres froides doivent être consigne d´un manier exacte affin de donnes des valeurs exacte au moment d´arrêt des vannes solénoïdes

Voila
Une petite manière simple de régulation d´une central frigorifique.

 

Alors donc si j'ai bien sur les 2 pressostats HP-BP de protection :

- Le côté HP, je dois régler la coupure (CUT OUT) à : 24 bars & 25 bars. (Il n'y a pas de différentiel donc pas de CUT IN. Réarmement manuel.)

- Pour le côté BP, j'avoue ne pas avoir tout compris...

Pour info, il n'y a pas de pump down sur ma centrale.