Citation : guitals 

il doit vouloir parler des turbo compresseur. mais je ne suis pas sur qu'action froid sache vraiment fairedu froid alors.
pour ma part afin de diminuer la consommation des instrallations je préconnise en premier lieu de diminuer au maximun le deltat p hp bp afin de diminuer le taux de compression, d'utiliser de la détente électrique voir pas a pas (qui la mieu a mon avis) afin d'avoir la surchauffe la plus precise possible. ensuite d'utilisé de la variation de vitesse pour le premier compresseur et premier ventilateur condenseur, en diminuant un maximun les temps de monté et descente pour evité de les transformer en vitesse fixe .
et enfin le plus important dire au client de fermer les portes et de charger correctement les meubles, seul reglage que je n'ai pas encore reussi a mettre en place si quelqu'un c comment on fait