Posté : 07-09-2012 20:38 icone du post

Salut,

Je me demande bien ce que vient faire la pub pour Carrier sur la brochure du froid magnétique...

Sinon pour les économies d'énergie :
- Réduire les taux de compression en priorité : évapo propre, résistances de dég en état, condenseur idem etc...
- Variation de vitesse sur au moins 1 CP, variateur commun sur tout les ventilo du condenseur voir sur la pompe condenseur si y'a.
- Mise en place d'un économiseur (étage MP) en total ou partiel selon le budget.
- Mise en place d'une récupération de chaleur sur la désurchauffe ou la condensation selon le besoin en °C.
- Faire des campagnes pour régler les détendeurs, régleurs. Plannifier l'ensemble des dégivrages de l'usine ou du magasin pour amortir la régulation de la centrale.

A chaque centrale sa solution, a chaque client son budget
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes