frigopathe
fais des propositions, car je crois qu'ici on ne fait pas les devoirs a la place des éléves.
Alors sachant qu'en général, la température moyenne de condensation dans une installation frigorifique, c'est 45°C.
Je pencherais pour régler le 1er ventilateur piloté par le variateur de vitesse à 43°C en plein régime.
Je réglerais le second ventilateur à 47°C pour l'enclenchement, et donc 43°C pour la coupure.
C'est comme ça que je résonnerais. Si je dis des bêtises, corrigez moi.
Message édité par : thanhtu5013 / 08-09-2012 10:46