Posté : 08-09-2012 20:04 icone du post

Salut frigo71

Le doc que tu fournis est intéressent, il montre en effet que le glygol peut se dégrader relativement vite dans l'environnement... mais il ne dit pas qu'il est non toxique, il dit même plutot l'inverse!

Pour le free cooling j'y avait pas pensé!

Au fait, as tu déja fait une recherche de fuite sur un vaste réseau d'EG?(quand ça fuit on est bien obligé de s'y mettre) pfff que c'est long!!!
Il faut tout de meme parcourir les km de tuyeaux mais sans détecteur qui te dit " BIPBIPBIP LA FUITE EST DANS LE COIN!!!", au mieux, tu as un réfractomètre! La dernniere fois, ça m'a pris presque trois jour dans une plateforme logistique positive et tout ça pour des vannes de M...E!
le froid est un état d'esprit.