website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » optimisation du fonctionnement d une centrale frigorifique


Posté : 08-09-2012 22:46 icone du post

c'est vrai plein d'économies à faire, sans tenir compte de conserver les surfaces d'échanges aussi performantes qu'à leur sortie d'usine, sans tenir compte des techniques de variations de puissances diverses et variées, je pense que ce n'est pas seulemnt la facture electrique qu'il faut regarder, mais l'ensemble de la vie de l'install, c'est à dire:
_ coût d'installation
_ coût d'entretien global
_ coût de la facture electrique

Certaine install vont consommer de l'electricité mais vont peu couter en entretien,d'autres à l'inverse econome en elec mais beaucoup de chose à verifier et controler plus souvent.
Donc à mon sens la facture elec est un point mais la moyenne de l'ensemble de ce que necessite une install pour fonctionner et etre entretenue est un parametre plus significatif.
Mais il est vrai que si on recupere toute la chaleur évacuée de nos frigo et qu'elle sert à prechauffer de l'eau ou même chauffer entierement , utilisation du freecooling non utilisé en gms pour les cf ou meubles,recupération de cette chaleur pour machine à absorption, c'est vrai y a plein de chose à gratter.

Au fait comment s'entretiennent les compresseurs à pistons secs? connait le nom mais jamais pratiqué
est ce rentable , mecaniquement et energétiquement?



Message édité par : mars / 08-09-2012 22:47


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5351&forum=149