Posté : 09-09-2012 11:09 icone du post

Citation : mars 


Donc on détend via le capillaire, et on injecte via le piquage sur l'évapo des gaz chauds , je sais pas si c'est fait pour durer longtemps mais j'hallucine, car un compresseur pour du négatif n'est pas prévu pour fonctionner régulierement avec une bp si haute.

le froid est un état d'esprit.
 


Salut!!!

En principe quand il ya un degivrage gaz chaud sur ces modèles réduits ils mettent un régulateur de pression d'aspiration juste à l'aspi du CP.
Ouvert à fond en froid, il se frerme progrésssivement en dégivrage pour maintenir la pression d'aspi aux alentours de -20 et protege ainsi le comprésseur .

De plus lors du dégivrage la HP s'effondre et la BP dans l'évap monte donc le débit dans le cepilaire est fortement réduit