Posté : 09-09-2012 13:01 icone du post

Salut mars,
Il me parait normal pour un dégi gaz chaud d'avoir le compresseur en marche pendant le degivrage.....
sinon comment veut tu avoir des gaz..... chauds

Tu dis que tu as une prise de pression BP seulement... c'est certainement parceque tes détendeur sont capillaires
Donc pour vérifier ta charge en fluide, c'est avec la surchauffe, c'est tout