Posté : 09-09-2012 18:06
Salut a tous
J' en ai conclut a 1 detendeur HS malgré que j'ai pas pu aller au bout de mon raisonement les cp ont été arrété par T° de refoulement trop chaude.
D 'apres le constructeur le delta de l'echangeur a eau entre 3 et 8° je suis partis sur delta standard de 5° avec 4 compresseurs donc comme il y a déja 2 compresseurs hs (en courcircuit) pendant ma phase de descente en T° la T° exterieur a 28 ° l'eau est descendut de 28° a 17 ° j'ai eu une sur chaufe aulentours de 20° pour une bp entre -5° puis descente a 18°,un delta sur l'echangeur entre 1.8° et 3°,par contre la secu thermique des cp a déclenché avant que je puisse passé le point mop du détendeur qui est a + 14°
Comme mon delta sur l'eau semble correcte donc pas d'encrasement de l'echangeur et pas de manque de débit j'ai un delta entre 1.8 et 3° avec 2 cp est le fabricant preconise entre 3 et 8 ° je pense que mon echangeur semble etre bon
Par contre j'ai un delta de 3° sur mon deshy et un sous refroidissement entre 4 et 5°
J'ai fait un devis pour un détendeur et un detratrage du circuit 2 et 2 compresseurs pour le circuit 1 + mise en place d'un filtre burn out sur la ligne liquide et la ligne d'aspiration + 40 KG de R 407 C neuf
En plus j'ai été obligé de partir en catastrophe un orage monstreux nous a trempé + l'outillage tous mouillé et on dut refermé le groupe en catastrophe pour ne pas mouillé le tableau elec du geg
Message édité par : marcel11 / 09-09-2012 18:13