Posté : 09-09-2012 19:52 icone du post

Bonjour à tous ,

Ce type de dégivrage est identique aux machine à glaççons de bar , lors du dégivrage une VEM situé au refoulement s'ouvre et viens injecter du gaz après le cappilaire .

Le compresseur continue de tourner mais il ni y a rien sur la ligne d'aspiration pour protéger ce dernier .

Ce système est vieux depuis la nuit des temps (je sais je m'emballe ) et il m'est arrivé de voir de très vieille machine au R12 avec le compresseur d'origine .

Il faut s'avoir que lors de l'ouverture de la VEM gaz chaud , la BP augmente , mais la HP diminue , donc le compresseur force moins que si il etait en phase froid .

Par contre il est étonnant que le "pschittt" du gaz chaud ne sois pas plus longtemps audible , à moins que la pression HP et BP ne se sois équilibrer et alors plus de bruit dans la tuyauterie

A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.