Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Teste d?®tendeur
Posté : 09-09-2012 21:05
salut marcel et bonne soiree a ts
lorsque tu dit que c est entre 1,8 et 3 k
tu veux dire 3k lorsque tu as les 2 cp en route?? ou cela fait le yoyo entre les 2 valeures que t ai un cp ou 2??
le delta de 3k sur le deshy nous indique bien une predetente
. tes carter etaient chaud ou plutot frais avec de la condensation dessus?
dans mon poste precedent il y a un oublie dans une de mes affirmation
je disait que seul un manque de charge et predetente,mais il faut y inclure bien evidement un detendeur hs
.il faudrais voir le delta de 3 k sur l eau qui me parait un petit chouia ricrac. predetente avec echangeur legerment colmaté la combinison des 2 pourrais expliqué la sc des cp.pourrais tu confirmé ou infirmer la presence de condensation ou la fraicheur du carter??
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5236&forum=149