bonsoir a tous

wind98, je ne comprends pas pourquoi en regime de nuit tu as regler les paramètre 002, 061, 038, 039. ce sont les paramètres pour l'éclairage, (sauf eventuelement le 002).

pour le regime de nuit il te faut modifié les paramètres r15, r61, r13, r75.

tu nous dit que ce sont en partie des bacs surgelé, as tu une couverture de nuit sur ces bacs, sinon je ne vois pas l'interêt de passer en regime de nuit, surtout que sur ekc 202 il fait le passage automatique en regime de jour et regime de nuit
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite