+1 mimifrigo, bien vérifier l'écoulement.
Moi j'ai eu une fois le cas ou une énorme chambre froide négative prenait sans cese en glace sans explication rationelle car dégivrage ok froid ok et ventil ok, jusqu'à par pur hazard , une porte d'évacuation d'urgenc au fin fond de la chambre était utilisée comme sortie du personnel et restait parfois ouverte des week en d entier
, depuis plus de probleme.