Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - vitrine statique
Posté : 15-09-2012 22:51
Bonsoir, un groupe à -10°C en bp c'est pour une vitrine à 0°C en froid ventilé, maintenant on a du froid statique donc au moins du -15°C en Bp pour une température de vitrine à 0°C.
Après il faut la référence du groupe, afin de voir s'il est adapté à ce régime de fonctionnement. Sur des UH même les compresseur à hautre pression d'aspi sont adapté jusqu'à -15°C en aspi.
si je prend un groupe au R404a comme le caj2464zbr à 2300w à -10°C il devient 1956w à -15°C et 1658w à -20°c donc la différence n'est plus si grande et je dirai même acceptable.
Cleuh nous confirmera mais du statique , c'est souvent coupé le soir ,, donc on peut se permettre un givrage un peu plus prononcé en journée.
Moi en tous cas je monterai cette puissance, sous réserve d'avoir les références du groupe.
Par contre Mr Cleuh , merci de donner des nouvelles sur votre dépannage , car j'ai pas vu vos réponse pour les fois précédente
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5379&forum=149