website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » refoulement commun


Posté : 20-09-2012 20:06 icone du post

salut glagla,

Dans le coin, on en a une de marque profroid. Des le debut, profroid c'était planté sur le séparateur d'huile, visiblement trop petit.

En ce qui me concerne j'étais sceptique quant a la seule et unique ligne liquide, car même si le separateur filtre 70 à 80 % de l'huile en regime normal, à qui profitera les 20 a 30% d'huile qui part avec le liquide?
A la centrale +, car en general il y a bien plus de postes?
A la centrale -, car en general les meubles négatif ont des temps de fonctionnement plus important que les positifs?
De plus la disposition des linéaires sur le ou les collecteurs a une importance capitale.
Je pense que pour ce genre d'instal, une ligne liquide attitrée serait mieux.

De plus, les clapets anti retour me semblent indispensables.
Est ce que les collecteurs de refoulement sont plongeant vers le separateur, afin d'éviter en cas d'arrêt du negatif de le gaver d'huile?

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5390&forum=149