Posté : 21-09-2012 18:47 icone du post

Tiens drag me fait penser, par rapport a la Delta P entre le bouteillon d'huile et la BP de ton compresseur.
Sur une centrale profroid j'avais un flotteur de réintégration d'huile sur mes semi-hermétique (3 cp au total donc 3 flotteurs...) et selon la pression dans le bouteillon l'huile se réintégrer dans 2 cp mais pas dans le 3ème... puis tu remonte ta pression dans le bouteillon et le 3ème se remplis sauf que les 2 autres qui marcher très bien se sont remplis ras la gueule d'huile outrepassant la fonction du flotteur...
Enfin bref le 3ème flotteur changé plus de soucis

Ce que je veux dire par là c'est selon la réintégration que tu aura peut-être que tes cp positifs se remplissent bien et ton négatif bouffe tout le temps de l'huile

Entre une delta P de 8 et une autre de 12 pitètre que...
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE