Posté : 28-09-2012 08:43 icone du post

Bonjour patrick63,

Citation : patrick63 ... le compresseur tourne mais pas de froid , ni d'echauffement en sortie de celui ci ...
Difficilement compréhensible!
Ou votre compresseur fait bien son boulot ( ce qui semble être le cas, puisque vous arrivez à -20°C ), et donc, la sortie hp du compresseur DOIT être +/- chaude .... ou le compresseur tourne dans le vide, et là pas de compression à la sortie ( ni de -20°C )!!

Vous nous dites que c'est un modèle ventilé, n'y a-t-il pas quelque chose qui contrarie le flux normal de cette ventilation?

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a