bonsoir,

que se passe t il quand tu rebranches les manos pendant qu'il tourne?
eh bien tu envois d'un seul coup plein de gentilles calories dans la BP et son évap plein de liquide et donc vers la HP!!
d'où peut être la réaction du klixon

comme dmarco> quelle idée de couper les ventilos sur une install avec capilaire l'idéal justement pour toi faire péter les clapets d'aspiration

perso, moi j'arrive sur une install comme ton Zanotti,à défaut d'une prise HP; je fais des mesures de T° (milieu de crosse et sortie condenseur) et une mesure de la SurChauffe vu que tu as la BP!!

et au moins, avec cela tu peux réfléchir à un diagnostique
pour moi, et certains autres membres du site, un diagnostique de panne fluidique impose certaines mesures:
HP et son ambiant
SR
BP et son ambiant
SC

un + le I compresseur par rapport au nominal
parce qu'avec les infos que tu nous amènes dans ta question de départ, on ne peut que faire des lointaines suppositions

entre nous, je ne comprends pas d'où vient ta supposition que les clapets ne sont plus étanches

à+