bonjour

sur ces blocs zanotti ,la détente se fait par capillaire donc tu dois laisser au moins 3 / 5 minutes ton compresseur à l'arrêt avant de démarrer .
Ces compresseurs sous dimensionnés ( économie oblige ) ne durent pas longtemps car il tournent pratiquement 24 / 24 et pour remplacer un compresseur , on pleure car il faut adapter un modèle classique avec vanne en remplacement d'un modèle EOM sans vanne . Regardes bien le condenseur car il s'encrasse trés vite ( le ventilo condenseur tourne en permanence )