Posté : 28-09-2012 21:05
Moi sur ces condenseurs, c'est degraissant et karcher
Oui pour le remplacement compresseur c'est coton mais faisable
, perso je charge au mano( je met les 3/4 d'avant et j'affine jusqu'à avoir mon aspi givrée à la sortie évapo.C'est du doigté et il faut y aller tranquil 10 grs par10grs
.
Pour les compresseur de remplacement je prend un sans vannes car trop peu de place, et je rajoute des shraders.
Et oui il faut mettre la pince amperemétrique afin de voir l'intensité absorbée
Bon courage l'ami, mais il est vrai que tes données sont incomplètes et c'est dur de te donner un bon diagnostique.
Assures toi de la bonne propreté de l'évapo ( pas de glace, ni givre) et le condenseur ultra propre.
pour conseil l'ami Bmoumoune, prend l'habitude de prendre tes SC , SR intensité absorbé, température de refoulemnt ( en contact) ou tout autre mesures possibles, afin de te donner une direction sur le chemin de ton diagnostique.
As tu vérifier si ta vem gaz chaud de degivrage ne laisse pas passer un peu de Hp?