Un intallateur m'a donner une documentation sur la composition de toute les sortes d'azote comercialisées par un fabriquant.
Il s'avère que l'azote I est moins humide que l'on peut le croire (8 fois plus que la U). Elle contient 40 PPMV* maxi d'H2O contre 5 PPMV* maxi pour la U.

* Parties Par Million en Volume, soit 1 cm3 par m3.

Sachant que l'azote I sera trés nettement moins humide que l'air qui peut entré dans un tube pendant sa mise en oeuvre (soudure, dudjeonnage) je pense que l'on peut l'utilisé pour souder et tester l'étanchéité d'un circuit).
La grosse restriction à l'usage de l'azote I est la déshumidification d'un réseau par la méthode des 3 vides.

Concernant la soudure sans flux d'azote il faut savoir que avec les nouveaux fluide, donc les nouvelles huiles, la calamine ne se mélange pas à l'huile mais forme des petites boulettes ayant l'aspect de "ciment pas sec" qui boucheront les filtres ou les éléments de détente qu'ils trouveront sur leurs passage. C'est encore pire qu'avec les anciens fluides.

Le fait de souder sous flux d'azote protège aussi "normalement" un circuit contre l'intrusion de corps étranger et les bouchons de soudure.

Concernant les filtres à l'aspiration on voit malheureusement un peut n'importe quoi juste pour justifier l'absence de flux d'azote pendant les soudures (deshy sur l'aspiration, systéme de bypass qui piège l'huile, etc...) en l'absence de place et de montage correcte pour la maintenance il vaut mieux s'abstenir.
Quand au deshy sur la ligne liquide, la calamine à le temps de faire des dégats avant d'y arriver.