website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » diagnostique


Posté : 01-10-2012 08:05 icone du post

Bonjour bmoumoune,

Citation : bmoumoune09 non aucune vanne,pour le départ liquide,justement pour contrôler la surcharge en LFG.
mais une chose,j'ai commencer a chargé presque 10 PAR 10 GRAMME
je sais le risque que je parcours,qd les ventilo débranché

pour les septiques: donc si un jour le ventilo evap ne marche pas le comp reçois des coup de liquide,non
une coup de liquide pas juste comme ça les gas

La vem, c'était une possibilité! Maintenant que tu n'en a pas ... tu as cerainement une autre solution pour vérifier que tes clapets soient étanches : Fermer ton départ liquide pour ramèner le liquide à la bouteille ).

Tes clapets peuvent ne pas être cassés ... mais ne pas être étanches pour autant, ce qui réduirait leur éfficacité.

On ne t'a jamais dit que lorsque le ventilo condenseur était hs, tu allais systématiquement casser le compresseur ( c'est un risque, mais il n'est pas de 100% )... mais pour amoindrir ce risque, tu dois absolument avoir une surchauffe correcte, ca que tu ne peut pas assurer içi puisque tu ne la connait pas.

Comme te l'a dit discus, en récupèrant le fluide, tu sauras déjà si tu retrouves le poids que tu viens d'injecter! Si le poids n'est pas le même, c'est que tu as une fuite quelque part!!
Pour faire une charge correcte, pas besoin d'y aller 10g par 10g!
Tu tires au vide.... tu charges 80/90% de la charge plaquée en liquide ... et à ca moment là, tu peux affiner ta charge en fonction de ta surchauffe. Ce n'est pas une question de septicisme, mais de bon sens.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5436&forum=149